Mit verbessertem Verhalten im Brandfall nach DIN VDE 0266 Teil 2
Verwendung: Zur festen Verlegung, in trockenen, feuchten und nassen Räumen über, auf, im und unter Putz sowie im Mauerwerk und im Beton. Sie sind auch für die Verwendung im Freien und Erdreich bei Verlegung in Rohren geeignet. Darüber hinaus gilt DIN VDE 0298 Teil 1 und 2.
Aufbau: Kupferleiter blank, eindrähtig oder mehrdrähtig, nach DIN VDE 0295/5.86 Klasse 1 oder 2. Isolierhülle aus vernetztem Polyethylen (VPE) Mischungstyp 2XI1 nach DIN VDE 0207 Teil 22 gemeinsame Aderumhüllung umpresst Außenmantel aus Polyolefin-Copolymerisat Mischtyp THP und gemäß der Anforderung an Mischtyp HM4 nach DIN VDE 0207 Teil 24
Außenmantel Farbe: schwarz
Aderfarben: nach DIN VDE 0293
Technische Daten: Nennspannung Uo/U: 0,6/1 kV max. zulässige Betriebstemperatur am Leiter: +90 °C
Mindestbiegeradius: 12 x Außendurchmesser
Vermerk: Nach VDE 0276 Teil 604 kann der Leiterquerschnitt 16 mm² als
RE (rund - eindrähtig) bzw. als
RM (rund - mehrdrähtig) gefertigt werden.
Hohlpreise per 100 m- Mantelmaterial: Polyolefine
- Flammwidrig: nach IEC/EN 60332-3-24
- Aufmachung: T500
- Nennspannung U: 1
- Außendurchmesser ca.: 11,1