gemäß DIN VDE 0815
Verwendung: halogenfreie Fernmeldekabel sind bestimmt zur Verlegung in trockenen und feuchten Betriebsstätten, sowie in und unter Putz. Installationskabel sind für Starkstrom-Installationszwecke und für Erdverlegung nicht zugelassen.
Aufbau:
1. Kupferleiter: eindrähtig 0,8 mm Ø
2. Isolation: vernetzte halogenfreie keramisierbare Polymermischung
3. Verseilung: a) 2 Adern zum Paar b) 4 Paare zum Bündel c) Bündel in Lagen verseilt
4. Bänderung
5. Schirm bestehend aus polyester-kaschiertem Alu-Band mit Beidraht 0,8 mm Ø
6. Außenmantel: halogenfreie Polymermischung orange, *rot (BMK)
Aderfarben:
Grundfarbe der Vierer in jedem Bündel:
Paar 1: blau - rot Paar 2: grau - gelb Paar 3: grün - braun Paar 4: weiß - schwarz
Die einzelnen Bündel sind durch eine numerierte Kunststoffwendel gekennzeichnet.
Eigenschaften: halogenfrei, brandhemmend (EN 50266-2-4, EN 60332-1, IEC 60332-3 Kat. C), minimale Rauchentwicklung, keine korrosiven Gase, Isolationserhalt FE 180 (DIN VDE 0472-814, IEC 60331), Funktionserhalt E 30 (DIN 4102 Teil 12) Betriebstemperatur: -30... +70 °C Verlegetemperatur: -5... +50 °C
Mindestbiegeradius: 7,5 x D
Aktuelle Verlegehinweise und Prüfzeugnisse finden Sie unter: http://www.eupen.de/cable/download/approvals.html
Cu-Basis ? 100,-/100 kg